1) PVC管(采样管)应优先布置,尽量减少弯曲,提高抽气效率。 2) 管子切割后应彻底清理,不留残屑。 3) 管路连接,应用粘接剂,作可靠连接,保证接口处的气密性。 4) 采样管每隔1米设一吊点或支点,在转弯处,应多设支点或吊点。 5) 在探测器和采样管连接处,禁止用粘接剂连接。 6) 采样管在弯曲处,内壁应光滑无皱折,弯曲半径应大于70mm。 7) 从探测器抽气口至第一弯曲间的采样直管,应至少大于30mm。 8) 采样管贴顶安装时,离顶距离应小于100mm。 9) 采用毛细采样管时,软管长度不应大于8m。 10) 采用手权式采样管时,支管不应大于1.5m。 11) 布线采用屏蔽线,在各设备间形成环网。 12) 机械设备:冲击钻,手枪钻,PVC管剪刀,吸尘器,空气压缩机。 13) 探测器与管道安装完毕后,在现场施工还没有完毕前请不要开启机器,以免灰尘进入管道损坏机器,在正式开机前应用吸尘器对管道进行清洁。
|