VESDA网络由现场设备,通讯接口设备以及集中监控设备等几部分组成,整个系统的调试将通过设置在监控中心的系统集中管理计算机上完成,系统网络结构示意图如下:


网络调试应包括:
1. 确认并调整VESDA网络线连接准确。
2. 利用仪器检测的网络线的对地阻值及电压,严防回路线接地或串入电压。
3. 在控制软件中可以收到网络当中的全部探测设备,并可以显示各个现场设备的运行状态和报警信息。
4. 根据网络情况确认网络延时参数及系统自检周期。
在网络全部正常的基础之上,开始VESDA现场设备的调试。