VESDA系统采样管网的空气流量监测,是保障空气采样探测系统正常运行的重要手段,其调试包括以下两方面的步骤:
1、气流标定:
气流标定是指在VESDA采样管网安装调试完毕以后,对管网进气量初始值的确定,可以利用VESDA设备的气流标定功能,利用11分钟的时间,对管道初始进气量进行标定。
2、气流报警阈值的设定:
在做好气流标定以后,要根据环境的实际情况,设置气流报警阈值。VESDA气流报警阈值分为四个:紧急低气流;一般低气流;一般高气流;紧急高气流。
在报警阈值确定以后,还要设置报警延时,以避免由于偶然的气流变动,造成设备的故障报警。