查看: 1211|回复: 0

VESDA极早期空气采样系统与其它设备的联动设置

[复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-8-21 16:57:56 |显示全部楼层
VESDA探测器一般配有7个可编程继电器,容量30V2A DC。继电器可定义为常开或常闭,每个继电器可通过编程定义在14级火警、紧急故障等情况下动作。继电器可用来控制消防设备,同时可作为开关量信号输出。
点式报警系统均配有监视(输入)模块,用以监视开关量报警信号,如水流指示器等。在点式系统中,监视模块具有地址及说明,可在报警控制器上显示其所监视信号的详细情况,并可编程联动相关消防设施。
利用点式报警系统的监视模块对应监视VESDA探测器继电器的动作状态,即可将VESDA的报警信号传送至点式报警系统的报警控制器,如某个机房VESDA1级火警,相应继电器动作,对应监视模块即将信号传送至报警控制器,报警控制器即可显示该机房VESDA1级火警。
在本项目与中的其它报警设备安装调试完毕以后,(如果要的情况下)应对VESDA设备上的与点式报警系统监视模块相连接的开关量输出进行编程,以满足系统的整体要求。