VESDA系统的试运行:
VESDA系统的试运行是系统调试的重要步骤,通过试运行检验设备报警阈值设置是否正常,做到在可靠避免误报的前提下,尽量提高系统的报警灵敏度。
VESDA系统试运行需要认真填写下面的试运行记录,以便根据试运行的状况,调整系统配置的参数。
VESDA系统参数的修正:
由于VESDA具有很高的灵敏度,所以对环境的微小变化均会产生相的反应,通过一段时间的系统试运行,既可以了解VESDA系统在此应用环境中的最佳报警阀值。
根据试运行记录,再次调整设备的报警阈值,以使最终设置满足于系统所处的实际环境。