VESDA空气采样主机连接的声光报警器不动作的故障排查

[复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-8-23 09:53:35 |显示全部楼层

1Display后面继电器卡的com及控制等级之no电线是否过短,造成端子未锁紧,产生松脱现象。
2、+ -接反。
3声光报警器的闪光喇叭上之接线定义错误。
4、固定之镙丝太长,碰触声光报警器上之正电压造成短路,用电表检查VESDA警报接线继电器的noV- 是否有短路现象。
5声光报警器闪光喇叭本身元件故障。
6主机内部继电器设置编排错误不合理。
7、系统正处于隔离中,继电器故障不输出。
8主机区域号设定错误。