VESDA空气采样主机连接的声光报警器不动作的故障排查
[复制链接]
健康第一
健康第一
当前离线
注册时间
2013-8-21
最后登录
2013-12-23
阅读权限
20
积分
126
精华
0
帖子
25
窥视卡
雷达卡
25
主题
0
好友
126
积分
注册会员
注册会员, 积分 126, 距离下一级还需 74 积分
发消息
发表于 2013-8-23 09:53:35
|
显示全部楼层
1
、
Display
后面
继电器
卡的
com
及控制等级之
no
电线是否过短,造成端子未锁紧,产生松脱现象。
2
、+ -接反。
3
、
声光报警器的
闪光喇叭上之接线定义错误。
4、固定
盒
之镙丝太长,碰触
声光报警器
上之正电压造成短路,用电表检查
VESDA
警报接线
继电器的
no
与
V-
是否有短路现象。
5
、
声光报警器
闪光喇叭本身元件故障。
6
、
主机内部继电器设置
编排错误不合理。
7、系统
正处于
隔离中,
继电器
故障不输出。
8
、
主机区域
号设定错误。