查看: 1953|回复: 0

VESDA 空气采样探测器主机通讯卡更换步骤

[复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-8-28 09:54:58 |显示全部楼层
(1) 机壳拆下。
(2) 观察主机板上之二颗通讯绿灯是否亮起。
(3) 准备A端、B端的短路线插入。
(4) 再观察通讯绿灯是否亮起,如果二颗无全亮,表示其RS-485有断线或接触不良。
(5) 通讯绿灯还是不亮,则是通讯卡故障。
(6) 常见是其电路上继电器无法切换,或是下包厂商拉线时、把其通讯继电器拉破。
(7) 确定通讯卡故障,则可停电进行更换动作。
(8) Relay之警报等级com;no之接线颜色请记录。
(9) 更换后再依Relay的VESDA警报等级依颜色插回。
(10) 用电表欧姆档检查电源及Relayno与V- 之间是否有短路现场。(短路 不可送电)
(11) 声光报警器测试。(com ; no  短路)
(12) 使用vesda编程器VSM把原设定值记录设回。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部