发表于 2013-8-28 09:56:41 |显示全部楼层
1设计错误或配管错误。
2用冷空气测试其气流流动方向,管路是否依其流动方向布管。
3取样孔之间距是否过大。
4管路是否脱落。
5管路接着时胶水是否太多,渗进入管内。
6单管开孔数太多,单管弯头太多。
7开孔方向是否正确(确定顺风或逆风)。
8是否有太多T型接头。
9取样孔径是否过大2-3mm。
10管长是否超过范围。
11门槛值设定太高,Timedelay太久。
12System Fault or isolated