ICAM极早期空气采样烟雾探测器在重要场所应用的优势

[复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-8-29 19:55:39 |显示全部楼层
1) 极早期报警:ICAM是当今世上灵敏度最高的烟雾探测系统之一,它能在火灾的萌芽阶段产生警报,使管理人员有足够的时间做出适当的处置,使可能产生的灾害消灭于无形之中。
2) 超长采样管网:最长距离分别为:IAS-1型为50米,IFT-PT型为200米,IFT-1T、IFT-4T型为400米,IFT-16T型为800米。
3) 高效抽气泵:特别适合在强气流场所应用,例如采用回风口采样的场所。
4) 分阶段警报:ICAM系统可在火灾发展过程中,随着烟雾浓度的增加而提供不同阶段的警报。它可以在火灾的萌芽阶段发出预警,让管理人员有充足的时间执行适当的处置动作。它也可以在火灾已经形成,浓烟密布的时候提供警报输出,联动自动灭火系统,扑灭火灾。与水喷淋预作用系统合用,可以避免采用气体灭火系统,从而节省不必要的投资。
5) 使灭火系统备而不用:由于ICAM系统能够早期预警,使得火灾在发展的早期阶段即已被扑灭,而避免了灭火媒介的释放,使自动灭火系统备而不用。
6) 不误报:ICAM系统使用了具有世界专利的人工智能系统,它不停地检测环境的烟雾浓度背景变化,并依此自动调整出适当的最高安全灵敏度。此外,系统还将可辨识灰尘颗粒与烟雾颗粒不同的激光灰尘筛选(LDD™)与灰尘过滤网两种技术相结合,使系统不会因灰尘产生误报。与市面上的其它火灾探测系统相较,灰尘筛选可说具有极低的误报可能性,因此可避免自动灭火系统做出不必要的释放。
7) 不受电信号的干扰:ICAM 空气采样早期报警系统只将采样管道而没有很长的信号电缆辐射在被保护区域内, 因此不会收到外界电磁信号的干扰,能够准确及时地发出警报。
8) 安装方便:由于空气取样管路可沿着墙壁、顶棚或地板下作弹性配置,且不需额外的电气线路,因此安装及施工极其简单及便利。
9) 维护方便:由于每一空气取样孔即相当于一个传统点型探头,只要保持取样孔不被阻塞即可保证取样系统的正常运作。因此取样管路的维护极其方便,只要定期检视取样孔即可。若有阻塞的现象时,也只要以适当大小的工具除去累积的灰尘即可。在侦测主机的部分,系统具有自我诊断及测试的功能,能自动监视激光探测室、灰尘过滤网及取样管路的气流状况,并于异常时发布故障讯息。
10) 使用寿命长:系统使用激光侦测,其光源稳定、寿命长。激光侦测室在一般环境下的工作年限为8年。系统唯一需要定时更换的零件是灰尘过滤网,滤网在一般环境下的使用寿命是5年。