查看: 1406|回复: 0

vesda空气采样探测器采样管网施工注意事项

[复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-8-30 16:18:15 |显示全部楼层

1、 为了确保空气采样系统正常工作,探测器排气口的气压应与被探测区的气压相等或略低。
2、 接到一个VESDA探测器上的管道总长不能超过200米。单管最长不超过100米。(以上标准使用VLP,VLS设备)对于VLC设备,管长不得超过80米。对于VLF500,管长不得超过50米。VLF250,管长不得超过25米。
3、 采样管接口处应密封、用UPVC可溶胶或其他方法永久性固定。管道与探测器入口连接处应插紧,但千万不要将管道与VESDA入口处用较粘连,因为这会使维修困难。
4、 为避免管道弯折,下垂(导致可能的系统破坏),每隔1.5米或更短距离应安装专用管卡。
5、 应注意仔细清除采样管与设备接入处的毛刺,碎屑,避免掉入设备内部,损坏设备。
6、 采样管必须先清理干净打孔后安装,打孔后必须对孔边的毛刺进行处理。
7、 采样孔确保不得出现堵塞或外部被喷涂覆盖。
8、 安装毛细管时末端必须加专用堵头,不可敞口设置。
9、 单根采样管弯头数量不能超出10个。
10、 距离探测器进气口500mm长度范围内,应保持采样管是直的,没有弯曲。
11、 采样管应有VESDA采样标记,采样孔应有明显标记。
12、 采样点间距(无论何种采样法)最大不应超过9米,最小不应少于1米。(强气流环境应用时除外)一般情况下,按设计图纸施工。
13、 实际安装中,每根管的长度应该争取尽可能相等。
14、 每根采样管末端必须安装专用末端冒,且末端冒上必须设置相应尺寸的末端孔,末端孔尺寸可参见以下表格。
15、 采样管内径应在19-21毫米之间(管壁应保证在2mm左右),21毫米为建议值。金属管用于以下一些偶然情况:需特殊加长、规章特定要求、长时间暴露于强光、极热、极冷的环境,或是遇到UPVC可溶解气体时。严禁使用UPVC线管作为采样管。
16、 为了保持采样管道在安装与测试阶段易于变化调整,建议在系统检测结束并最后确定成型后,再密封或永久性粘接管道接口。
17、 改变管道系统方向时用圆弧型弯头,不要用直角弯头。三通必须采用T型管道三通,不能采用接线盒式三通,三通的前端不能有采样孔。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部