查看: 1382|回复: 2

空气采样报警系统采样管网检查

  [复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-9-2 13:17:50 |显示全部楼层
本帖最后由 vincent 于 2013-9-5 16:43 编辑

采样管网是空气采样探测报警系统的重要组成部分,在施工完成,采样管网敷设完毕以后,应按以下标准,对采样管网进行检查,以避免由于采样管网施工质量的问题,影响调试工作的进行。
1. 采样管网需满足现场环境特点(温度、湿度)要求。
2. 采样管外径需为Ø25mm。
3. 采样管内径R需在Ø15mm≤RØ21mm范围内。
4. 采样管的长度总长不得大于200,单管长度不得大于100米。
5. 单根采样管弯头数量不能超出10个。
6. 采样管应有VESDA采样标记,采样孔应有明显标记。
7. 安装固定间距不得大于1.5m,安装牢固。
8. 采样管弯头应在90°±5°范围内,弯头半径为R70mm
9. 天花上安装空气采样管距离25mm≤D300mm。
10. 采样管连接处毛刺需打磨干净。
11. 采样管连接处应用专用胶水密封粘接。
12. 采样管末端应有末端帽,并以按要求开好采样孔。
13. 空气采样管网不能存在破裂或断开。
14. 空气采样管网的固定吊杆不应有脱落。
15. 采样孔尺寸应符合采样管网设计手册。
16. 采样孔间距应符合当地消防条律要求。
17. 采样孔确保不得出现堵塞或外部被喷涂包装。
18. 清除采样管网与设备接入处及孔内外毛刺。

48

主题

0

好友

576

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-9-4 11:53:39 |显示全部楼层
4. 采样管的长度总长不得小于200米,不得小于?
回复

使用道具 举报

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-9-5 16:44:16 |显示全部楼层
不得大于,写错了,谢谢纠正
回复

使用道具 举报