本帖最后由 vincent 于 2013-9-5 16:43 编辑
采样管网是空气采样探测报警系统的重要组成部分,在施工完成,采样管网敷设完毕以后,应按以下标准,对采样管网进行检查,以避免由于采样管网施工质量的问题,影响调试工作的进行。 1. 采样管网需满足现场环境特点(温度、湿度)要求。 2. 采样管外径需为Ø25mm。 3. 采样管内径R需在Ø15mm≤R≤Ø21mm范围内。 4. 采样管的长度总长不得大于200米,单管长度不得大于100米。 5. 单根采样管弯头数量不能超出10个。 6. 采样管应有VESDA采样标记,采样孔应有明显标记。 7. 安装固定间距不得大于1.5m,安装牢固。 8. 采样管弯头应在90°±5°范围内,弯头半径为R70mm。 9. 天花上安装空气采样管距离25mm≤D≤300mm。 10. 采样管连接处毛刺需打磨干净。 11. 采样管连接处应用专用胶水密封粘接。 12. 采样管末端应有末端帽,并以按要求开好采样孔。 13. 空气采样管网不能存在破裂或断开。 14. 空气采样管网的固定吊杆不应有脱落。 15. 采样孔尺寸应符合采样管网设计手册。 16. 采样孔间距应符合当地消防条律要求。 17. 采样孔确保不得出现堵塞或外部被喷涂包装。 18. 清除采样管网与设备接入处及孔内外毛刺。
|