威士达空气采样供电系统检查方法
[复制链接]
健康第一
健康第一
当前离线
注册时间
2013-8-21
最后登录
2013-12-23
阅读权限
20
积分
126
精华
0
帖子
25
窥视卡
雷达卡
25
主题
0
好友
126
积分
注册会员
注册会员, 积分 126, 距离下一级还需 74 积分
发消息
发表于 2013-9-2 13:21:25
|
显示全部楼层
在设备安装及采样管网施工质量检测完毕以后,开始对设备进行加电测试,加电测试必须按照整体线路检测,逐台加电的方式进行。
(一) 整体供电线路的检测:
为了保证系统的可靠运行,整个网络内的
VESDA
设备供电电压、应保证在
24
伏±
6
伏的范围之内,特别是远离电源端的设备,由于线路压降,电压会有所降低,在这些位置,要确保电压保持在规定的范围之内。
(二) 为设备逐台加电:
供电线路检测完毕以后,要逐台为
VESDA
加电,加电时应确保电源电压满足要求,同时应注意极性,以免烧毁设备。