查看: 2736|回复: 3

Fanfare2000现场照片

  [复制链接]

48

主题

0

好友

576

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2012-10-17 17:11:20 |显示全部楼层
Fanfare系列侦测主机的每一路取样管路均配置有独立的抽气泵,高灵敏度烟雾侦测腔,气流传感器及排气口,因此每一路取样管路即是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响,也没有管路气流间相互影响的问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。Fanfare系列产品可说是真正的多区型极早期火灾预警探测系统。
FANFARE-2000介绍:
真正“四区型”极早期烟雾侦测系统——Fanfare-2000

    目前市面上的多区型侦测主机多是属于阀门切换类型,侦测主机内部只有一个高灵敏度烟雾探测腔,在警报时控制位于管路进口处的机械阀门的打开及关闭,切换扫描每根管路以判断产生烟雾的警报管路。这种方式虽然可以达到警报管路分区的效果,但在阀门切换描时,需要在整个扫描过程结速之后才能判断出警报管路,整个过程至少需要数十秒的时间,警报时间滞后。
    另外机械阀门可能有气密不佳的问题,导致误判警报管路的情形。而且每根管路保护的区域环境可能各不相同,每根管路的进气比例也不相同,也就是说阀门切换类型产品,每个分区的警报阀值将很难做的较为理想设置,对一个环境较为肮脏的区域烟雾阀值可能太灵敏容易误报,而对一个环境较为干净的区域烟雾阀值可能不太灵敏,降低了极早期预警的效果。
    总之阀门切换管路扫描类型的多区型侦测主机只能说是单区型的辅助强化版本,而不能说是真正的多区型产品。
    Fanfare系列侦测主机的每一路取样管路均配置有独立的抽气泵,高灵敏度烟雾侦测腔,气流传感器及排气口,因此每一路取样管路即是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响,也没有管路气流间相互影响的问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。Fanfare系列产品可说是真正的多区型极早期火灾预警探测系统。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>详细可以参阅http://www.dnfire.cn/goods-128.html

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

10

主题

0

好友

216

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-9 12:50:26 |显示全部楼层
说实在话 安装质量不咋的 管子之间间距也太那个点了
空气极早采样系统
空气采样烟雾探测系统
空气采样探测系统
回复

使用道具 举报

7

主题

1

好友

123

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-9 17:17:53 |显示全部楼层
这台机器安装实在不咋地,我也从事空气采样感烟探测器的安装,一看可能就是业余人员安装的。
回复

使用道具 举报

48

主题

0

好友

576

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-10 16:21:41 |显示全部楼层
这是未安装好的时候拍摄的,(*^__^*) 嘻嘻……