目前市面上的多区型探测主机多是属于阀门切换类型,探测主机内部只有一个高灵敏度烟雾探测腔,在报警时控制位于管路进口处的机械阀门的打开或者关闭,切换扫描每根管路以判断产生烟雾的报警管路。这种方式虽然可以达到报警管路分区的效果,但是在阀门切换扫描时,需要在整个扫描过程结束之后才能判断出报警管路,整个过程至少需要数十秒的时间,报警时间滞后。另外机箱阀门可能有气密不佳的问题,导致误判报警管路的情形。而且,每根管路保护的区域环境可能各不相同,每根管路的进气比例也不相同,也就是说阀门切换类型产品每个分区的报警阀值将很难做得较为理想设置,对一个环境较为肮脏的区域烟雾阀值可能太灵敏容易误报,而对一个环境较为干净的区域烟雾阀值可能不太灵敏,降低了极早期报警的效果。总之阀门切换管路扫描类型的多区型探测主机只能说是单区域型的辅助强化版本,而不能说是真正的多区型产品。fanfare系列探测主机的每一路采样管路均配置有独立的抽气泵,高灵敏度烟雾探测腔,气流传感器及排烟口,因此每一路采样管路即是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响,也没有管路气流间的相互影响问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。fanfare系列产品可说是真正的多区型极早期火灾自动报警探测系统。
参考资料地址:http://www.dnfire.cn/goods-128.html
|
|