1采样孔至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2采样孔周围0.5m内,不应有遮挡物;
3采样孔至空调送风口边的水平距离,不应小于1m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.3m;
4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置采样孔时,宜居中布置。采样孔的间距不应超过15m;采样孔至端墙的距离,不应大于采样孔间距的一半。
5当梁突出顶棚的高度超过600mm时,每个梁间区域至少应设置一个采样孔,当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁的影响;
6当梁高在200mm至600mm之间时,每个梁间区域的采样孔设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定。