查看: 1260|回复: 0

空气采样方法之调试篇

[复制链接]

25

主题

0

好友

126

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-10-21 21:32:32 |显示全部楼层
1、系统通电后,应对下列参数进行设定:
(1)根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定;
(2)根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;
(3)吸气泵转速;
(4)不同报警区域的编号、名称及位置;
(5)需要进行自动记录的事件项目;
(6)继电器的联动输出;
(7)其他参数根据产品的功能设定。
2、从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。
3、从采样管最末端(最不利处)采样孔引入烟雾,每个探测区域的最大允许烟雾传输时间不应超过120s。
4、应对吸气式烟雾探测报警器及其集中显示装置进行预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、指示灯自检功能、复位功能、消音功能及报警隔离功能测试。
5、应对吸气式烟雾探测器的集中显示和控制装置进行功能测试,包括:预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、消防报警控制器指示灯测试功能、系统复位功能、消防报警控制器静音功能及报警隔离功能。
6、应对连接在系统中的所有报警输出装置,如警铃、闪灯、声光报警器等进行联动功能测试。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册