一、气流故障:气流故障是极早期火灾报警产品最容易碰到的故障之一, 一般极早期火灾报警产品在使用过一段时间之后都会出现气流故障。一般气流故障分为两种:高气流故障和低气流故障;个别厂家的产品会分为4种情况:紧急高气流故障、非紧急高气流故障、紧急低气流故障、非紧急低气流故障,这4种故障只是将高气流与低气流故障进行进一部分细分,实质还是一样的。
1气流故障:
a        形成主因:低气流故障形成的主要原因是;极早期火灾报警主机长时间的工作后采样孔由于24小时不间断的有气流流通,久而久之会在采样孔附件积聚很多灰尘将采样孔堵塞使得气流量逐渐变小。
b        排除方法:定期对采样管进行维护保养,清洁采样孔。
2 气流故障:
a        形成主因:高气流故障形成的原因和低气流故障有所不同,主要是由于采样管断裂或者探测主机上的采样管脱落所引起的。
b        排除方法:仔细检查发生高气流故障的采样管路,及时修补。
注:某些用户会在探测主机一发生气流故障的情况下就进行气流正常化(气流标定),这样做实际上只是暂时性的掩盖了故障,但对于整个极早期火灾报警烟雾报警系统来说是一种极不负责任的做法。

二、探测主机设备组件故障设备组件故障指的是探测主机的组成部分如探测腔体,吸气泵、显示面板、主电路板等产生故障。
a        形成主因:这种故障最常见的原因是由于设备使用了很长一段时间后部分组建老化所引起的。
b        排除方法:通过主机发出的故障提示仔细查明故障的原因,如探测腔体故障通常情况下会反应为探测的烟雾浓度数值与原来的数值偏差很大;吸气泵故障会反应为吸气泵发出的声响异常,采样管气流量较低;显示面板故障会反应为显示数值不正常,显示信号逻辑上混乱;主电路板故障会反应为主机在正常供电的情况下不工作。某些制作精良的极早期火灾报警产品会也会直接提示用户是探测主机的那一部分发生故障。组件故障一般情况下在更换新的组件后能马上恢复正常工作。
注:组件故障对于用户来说排查比较困难,建议用户之间联系厂家来协助排除故障。

三、通讯故障通讯故障指的是现场探测主机与上位机产生通讯问题,现场主机的实时讯息无法直接通过RS-485网络传送给上位监控。
a        形成主因:通讯网络线损坏,网络线与主机接口松脱,现场某台探测主机失电从而影响到整个通讯网络等等。
b        排除方法:此类故障一般在上位机这边会明确标识是哪一段网络有故障、明确位置后再根据上述的起因进行修复。
注:通讯故障的形成原因比较复杂也是整个极早期火灾报警系统中最难排查的故障,往往有些原因是由于施工方面很不起眼的一个小细节所引起的,所以对于施工厂商来说认真、规范做好网络线的铺设对于整个极早期火灾报警系统来说至关重要。

1

主题

1

好友

29

积分

新手上路

Rank: 1

发表于 2014-5-13 09:32:53 |显示全部楼层
请教下,气流故障是怎么实现的?里面装的有流量传感器?