⑴ 灵敏度低且可调节范围很小:传统点式感烟探测器的报警灵敏度大多为3%~5obs/m,如果正在工作中的设备发生火灾,烟雾达到这样的浓度,设备往往已经遭受到了巨大的损害,而由此造成的人员伤亡、设备损坏以及由于服务中断造成的损失是无法估量的。因电气设备对环境要求较高,一切烟雾无论浓度大小,均属异常。这就需要灵活调节探测器的灵敏度以适应机房环境的要求。
⑵ 被动采集烟雾样品,极易受其他因素影响:传统点式感烟探测器是被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近并超过其报警阀值时才能报警,而现代化的电气设备具有体积小,集成度高等特点,需要通过空调系统维持其运行所必需的环境,换气速率一般为每小时1560次。于是,烟雾一方面被空调气流稀释、降温、难以达到探测器的报警阀值;同时 温度降低而导致烟雾粒子无法继续上升至探测器通常所在的天花板位置;另一方面由于空调气流的影响,空气在机房送风和回风口之间形成环流,使烟雾根本无法到达探测器。
⑶ 探测器安置方式单一,无法满足机房、站台、车厢等特殊环境的要求:传统探测器一般只能安装在天花板下、地板下等少数位置,而在这里,我们关心的不仅是环境的安全,我们更关心的是电气设备、列车以及乘客的安全,这就要求报警设备能够具有更加灵活的安装方式,比如可以根据需要,直接把探测器安装在设备柜内部,或沿电缆走向铺设等等,以便能够更加准确地对被保护区内的各类设施和人员提供重点保护。
⑷ 探测器需要带点运行,且易受电磁干扰,具有不安全隐患和误报的可能性。

15

主题

2

好友

149

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2013-12-11 11:11:19 |显示全部楼层
Xtralis ICAM IFT-P探测器是一种空气采样式烟雾探测系统,其报警灵敏度范围从0.001%至20%obs/m(0.0003%至6.10%obs/ft)。它能够在火灾的极早期阶段对浓度或高或低的烟雾进行可靠的探测,其覆盖面积可达 2000 m2 (21 500ft2)。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

216

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-12-16 11:38:13 |显示全部楼层
thusness 发表于 2013-12-11 11:11
Xtralis ICAM IFT-P探测器是一种空气采样式烟雾探测系统,其报警灵敏度范围从0.001%至20%obs/m(0.0003%至6 ...

ICAM 的设备 不错 不过没用过。 ICAM有一款 像机枪的设备 挺牛的。
空气极早采样系统
空气采样烟雾探测系统
空气采样探测系统
回复

使用道具 举报

15

主题

2

好友

149

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2014-2-8 16:06:27 |显示全部楼层
火星大爷 发表于 2013-12-16 11:38
ICAM 的设备 不错 不过没用过。 ICAM有一款 像机枪的设备 挺牛的。

ICAM 的设备

Xtralis ICAM IFT 高灵敏度烟雾探测器是仪表级的悬液计,它可以在360度的范围内接收激光照射到烟雾粒子上而产生的散射光。其实际灵敏度为0.001%obs/m,是传统探测器的2000倍。极高的灵敏度与先进的处理和过滤功能相结合,使得IFT系统成为很多世界上最具挑战的烟雾探测应用环境所选用的产品。