型号:FANFARE-2000
    Fanfare系列侦测主机的每一路取样管路均配置有独立的抽气泵,高灵敏度烟雾侦测腔,气流传感器及排气口,因此每一路取样管路即是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响,也没有管路气流间相互影响的问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。Fanfare系列产品可说是真正的多区型极早期火灾预警探测系统。

一、FANFARE-2000介绍:

真正“四区型”极早期烟雾侦测系统——Fanfare-2000
    目前市面上的多区型侦测主机多是属于阀门切换类型,侦测主机内部只有一个高灵敏度烟雾探测腔,在警报时控制位于管路进口处的机械阀门的打开及关闭,切换扫描每根管路以判断产生烟雾的警报管路。这种方式虽然可以达到警报管路分区的效果,但在阀门切换描时,需要在整个扫描过程结速之后才能判断出警报管路,整个过程至少需要数十秒的时间,警报时间滞后。
    另外机械阀门可能有气密不佳的问题,导致误判警报管路的情形。而且每根管路保护的区域环境可能各不相同,每根管路的进气比例也不相同,也就是说阀门切换类型产品,每个分区的警报阀值将很难做的较为理想设置,对一个环境较为肮脏的区域烟雾阀值可能太灵敏容易误报,而对一个环境较为干净的区域烟雾阀值可能不太灵敏,降低了极早期预警的效果。
    总之阀门切换管路扫描类型的多区型侦测主机只能说是单区型的辅助强化版本,而不能说是真正的多区型产品。
    Fanfare系列侦测主机的每一路取样管路均配置有独立的抽气泵,高灵敏度烟雾侦测腔,气流传感器及排气口,因此每一路取样管路即是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响,也没有管路气流间相互影响的问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。Fanfare系列产品可说是真正的多区型极早期火灾预警探测系统。

二、FANFARE-2000特点:

AVA使用“短波长蓝光”为侦测光源,因此对火灾酝酿阶段时固体受热而产生的微小烟雾颗粒极为敏感;可以在肉眼看不见烟雾阶段,发布火灾预警警报;其烟雾侦测最高灵敏度可达0.005%obs/m,是传统侷限型侦测器的1000倍
1.采四组高灵敏度烟雾侦测器,独立侦测及各区显示。
2.系统标准配备内嵌式参数设定器,可设定系统内部相关参数。
3.大范围分区防护,单管最大60m,四管总长最大240m。
4.每根取样管有独立气流感应器及高效能抽气泵共四组。
5.灵敏度高直接分区定位,不以阀门控制扫描,避免误报或延迟情形发生。
6.通讯网路电脑控制

三、FANFARE-2000显示器说明(Display):

1.二十级黄色指示灯,显示烟雾浓度变化。
2.四段火警指示灯。
3.故障指示灯。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>详细资料参考地址:http://www.dnfire.cn/goods-128.html

10

主题

0

好友

216

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2014-3-7 23:51:49 |显示全部楼层
FANFARE-2000如需要四区都单独继电器输出的话 必须得加扩展板!