从电气火灾发生的机理看主要有故障部位局部长时间发热,造成绝缘进一步下降,最终造成线路短路,导致火灾;另一个是故障部位产生的电弧或电火花瞬间释放热量造成线路短路,导致火灾。
电火花与电弧主要在气体或液体绝缘材料中产生,损坏绝缘后,在缝隙或裂纹间会发生电弧,使两导体间被击穿而产生电弧的电压为30kV/cm。电弧会产生很高的温度,如2~20A的电弧电流就可以产生2000~4000oC的局部高温,0.5A的电弧电流就足以引发火灾。 电火花可看成是不稳定的、持续时间很短的电弧,其温度也很高,由电火花、电弧产生的二次火源有着更大的危险性。
电气设备和线路在运行时总会发热,原因有以下几种:
⑴ 电流在导体的电阻上产生热量;
⑵ 铁心损耗产生的热量;
⑶ 绝缘介质损耗产生的热量。
在正常情况下,发热与散热能在一个较低的温度下达成平衡,这个温度不超过电气设备的长期允许工作温度,不会有危险高温出现,只有当正常运行遭到破坏,使发热剧增而散热不及,这时才可能出现温度的急剧升高,以至出现危险的高温,这种危险的高温在条件恰当的时候就会引发火灾。危险高温,高温引发火灾的途径比较复杂,它的效应主要有软化绝缘、分解物质产生可(易)燃气体、直接烤燃物质。

5

主题

0

好友

96

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2015-3-12 10:04:19 |显示全部楼层
太多人对于电气火灾太过于掉以轻心,实则关系到每个人的生活与安全
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

278

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2015-3-12 11:42:01 |显示全部楼层
吸气式感烟火灾探测器拥有极高的探测能力,其灵敏度比传统的感烟系统高1000倍以上,能够在火灾发生的初期(阴燃阶段)发现火灾隐患。一般情况下,较传统的点式探测器可提前30~120分钟报警。另外由于吸气式感烟火灾探测器为主动式探测,一般有四级报警,多种联网监控措施可以解决以上的难题。所采用的采样管也是ABS或者PVC材质,采样管内无任何电子器件,不受温、湿度、电磁场等的干扰。采样孔打在塑料管上,每个采样孔就相当于一只感烟探测器。采样管布置灵活,可以水平或竖直布置,可以安装在吊顶内、地板下或机柜内,在空气流速大的机房,采样管还可以直接敷设在交换机柜上方或空调、通风设备的回风口。