  大规模集成电路广泛应用于计算机、电子资料处理中心、控制机房等场所,这些设备的集成化程度越高,功能更强,体积更小。高度集成使得过去许多机房容纳的设备浓缩到一个机柜中。这样,设备的发热量更大,对环境的要求也更加严格,比如:恒温、恒湿等。而机械通风和空调设备的大量使用,对火灾烟雾起到了稀释作用,对火源产生的温度起到了冷却作用。因此,初期火灾产生的烟雾的热浮力变小,难以到达顶棚,或是在到达顶棚之前被空调的负压抽走了,普通被动式点型感烟探测器在报警时间上受挑战。


25

主题

0

好友

278

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2015-3-12 11:33:36 |显示全部楼层
  而空气采样系统拥有极高的探测能力,其灵敏度比传统的感烟系统高1000倍以上,能够在火灾发生的初期(阴燃阶段)发现火灾隐患。

  一般情况下,较传统的点式探测器可提前30~120分钟报警。另外由于吸气式感烟火灾探测器为主动式探测,一般有四级报警,多种联网监控措施可以解决以上的难题。所采用的采样管也是ABS或者PVC材质,采样管内无任何电子器件,不受温、湿度、电磁场等的干扰。采样孔打在塑料管上,每个采样孔就相当于一只感烟探测器。

  采样管布置灵活,可以水平或竖直布置,可以安装在吊顶内、地板下或机柜内,在空气流速大的机房,采样管还可以直接敷设在交换机柜上方或空调、通风设备的回风口
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

278

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2015-3-12 11:35:54 |显示全部楼层
  对重要的机房,采用空气采样,确保保护效果。如,设回风口采样,不管哪里发生了火情,其烟雾都要流到回风口,同时设顶板下采样,兼顾空调停止运转的不同情况。根据具体的使用环境,可以设计顶板下采样、回风采样、地板下采样、机柜采样等不同的采样方式,以达到最佳的保护效果。