知道VESDA空气采样探测器主机通讯卡更换吗?

[复制链接]

2

主题

0

好友

68

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2015-3-12 16:29:17 |显示全部楼层
    
  其实呢?VESDA全称为VERYEARLYSMOKEDETECTIONAPPARATUS。在使用的VESDA空气采样探测器的时候,知道要怎么样去更换主机的通讯卡吗?请看以下的详细内容。
  
  
        步骤一、机壳拆下。
  
  步骤二、观察主机板上之二颗通讯绿灯是否亮起。
  
  步骤三、准备A端、B端的短路线插入。
  
  步骤四、观察通讯绿灯是否亮起。二颗无全亮,那就是其RS-485有断线或接触不良。
  
  步骤五、通讯绿灯还是不亮,是通讯卡故障。
  
  步骤六、常见是其电路上继电器无法切换,下包厂商拉线时、把其通讯继电器拉破。
  
  步骤七、确定通讯卡故障,则可停电进行更换动作。
  
  步骤八、Relay之警报等级com;no之接线颜色请记录。
  
  步骤九、更换后再依Relay的VESDA警报等级依颜色插回。
  
  步骤十、用电表欧姆档检查电源及Relay之no与V-之间是否有短路现场。
  
  步骤十一、声光报警器测试。
  
  
        步骤十二、使用vesda编程器或VSM把原设定值记录设回。
  
  亲爱的友友们,按照以上的步骤你就能够轻轻松松的更换VESDA空气采样探测器主机通讯卡了。