查看: 657|回复: 1

使用VESDA的原因以及其的原理

[复制链接]

5

主题

0

好友

68

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2015-3-18 11:30:57 |显示全部楼层
  我们都知道,VESDA即是【非常早期的烟雾探测设备】这是以产品的功能而起的名字。根据其原理特点,也称其为吸气式或采样式烟雾探测器。那么,关于其的使用原因和工作原理有哪些介绍呢?请看下面专业人员的简单分析。
  
  使用VESDA的原因是什么呢?
  
  其实呢?一般的火情的发展一般分为:
  
  不可见烟(阴燃)阶段、可见烟阶段、可见火光阶段和剧烈燃烧阶段。
  
  传统的火灾报警系统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾,发出警报,此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。
  
  在此之前,不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间,VESDA可以极早探测险情,并控制火情的发生和曼延。VESDA在火灾的初始阶段(即不可见烟阶段)就可提供多达三级的警报信号。
  
  VESDA的工作原理是什么呢
  
  为及早探测到烟雾,更快发出报警,VESDA一改传统点式探测系统等烟雾飘散到探测器再进行探测的方式.
  
  主动对空气进行采样探测,使保护区内的空气样品被VESDA内部的吸气泵吸入采样管道,送到探测器进行分析,如果发现烟雾颗粒,即发出报警。
  
  VESDA的具体工作流程是空气由四根管道进入VESDA经过过滤器,吸气泵送入激光探测腔,探测信号送到控制显示单元。
  
  现在的你,关于VESDA的知识点,你明白了吗?
本文出处:http://www.vesda.net.cn/show-84-72.html

6

主题

0

好友

99

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2016-4-29 09:53:17 |显示全部楼层
产生的烟粒子被探测到就已经不是极早期了,明明极早期是大量不可见次微米粒子,根本没有烟粒子,这完全是混淆极早期这个概念。

还不如博康另辟蹊径探测极早期的CO浓度呢
回复