  Q&A 1

  问:空气采样探测器的单区和四区有什么区别?

  答:防护区域大小不一样。

  Q&A 2

  问:一般极早期空气采样烟雾探测器管子的规格不同,每根管子可以开几个孔呢?

  答:这个问题很简单一般来说,支管长度不超过50M每根管子最多开12个孔,长度不超过40M每根管子不超过8个孔,不超过30M每根管子不超过6个孔。

  Q&A 3

  问:空气采样探测器常见的有哪些品牌?

  答:艾华(AVA)、凯德(Kidde)、威士达(VESDA)、赛库瑞登(Securiton)、福莫斯特(FMST)、海湾(GST)、瓦格纳(WAGNER)等。

  Q&A 4

  问:为什么市面上有很多极早期空气采样主机没有显示面板?

  答:确实在使用过程中有面板的产品要比没有显示面板的方便很多,但生产厂家在生产过程中需要考虑到成本问题,比如市面上最常见的vesda产品有无面板的价格相差几千元,airsense的四管型产品是带有面板的而单管和双管型产品就是“阉割”型产品了,没有显示面板所以使用很不方便。

  Q&A 5

  问:空气采样现场记录的参数有哪些?

  答:有的空气采样的面板上没有显示的,但是一般的话是有气流、风速、火警等情况的。

  Q&A 6

  问:一台空气采样探测器上的采样管最多可以设置多少个采样孔?

  答:一台空气采样探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。如超过此数值,应进行特别验算和测试。

  Q&A 7

  问:空气采样管ABS材质与PVC材质什么区别?

  答:耐腐蚀性ABS管是用具有抗腐蚀特性所制成的高分子聚合物,此管材在任何情况下不会改变其物质。而PVC管能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。

  Q&A 8

  问:气流故障是怎么实现的?里面装的有流量传感器?

  答:是的,管路中是有气流传感器的。http://www.dnfire.cn/article-1323484406544.html这篇文章就有提到并且有这传感器的照片。

  Q&A 9

  问:高灵敏度烟雾报警系统空气采样如何选择?

  答:当建筑内未设置其它火灾自动报警系统时,空气采样烟雾探测报警器可独立使用作为火灾自动报警系统。当建筑内设有其它火灾自动报警系统时,空气采样烟雾探测报警器可作为区域报警器,其信号可接入其它火灾自动报警系统,由其它火灾自动报警系统对其进行监控。

  Q&A 10

  问:极早期空气采样烟雾探测器可以用于12米以上的高架仓库么?

  答:可以。

  Q&A 11

  问:空气采样可以保护的核电站的场所有哪些?

  答:保护场所为核电站内电缆层,设备间,发电机室,价值高,防护等级高。

  Q&A 12

  问:空气采样的过滤网是不是能换的?

  答:空气采样的滤网的是可以更换的。

  Q&A 13

  问:空气采样能不能直接接声光?

  答:可以。

  Q&A 14

  问:空气采样探测系统的报警显示有几种?

  答:一般是预警,行动,火警I和火警II四种。

  Q&A 15

  问:云雾式空气采样是什么原理?

  答:云雾式空气采样采用的水雾将烟雾颗粒包裹,将烟雾粒子放大的原理,来进行探测的。

  Q&A 16

  问:空气采样式探测器与普通火灾报警系统连接须配什么?

  答:空气采样式探测器与普通火灾报警系统连接须配接一个连接控制器。

  Q&A 17

  问:空气采样毛细采样方式是什么意思?

  答:空气采样毛细采样方式主要指的是毛细管采样,是一种从远离主采样管进行烟雾采样的一种采样方式,这种方式主要用于当主采样管由于技术原因或审美原因无法布置于保护区的情况。毛细采样点组件也被称作“远程采样点”或者“扩展采样点”。毛细采样使用较短长度的外径约为10mm左右的灵活软管,从主采样管上分支出来对远程进行采样。

  Q&A 18

  问:空气采样探测器产品参数里地址点是什么意思?

  答:相当于空气采样探测器里的探测腔,可以分路显示哪条采样管路发生预警。

  Q&A 19

  问:空气管式差定温探测器与空气采样管的区别?

  答:空气管式差定温探测器与空气采样管工作原理和工作方式都不同。

  空气管式差定温探测器感受温度,利用气压来打开报警装置。而空气采样则

  是主动采集空气,感别空气中的烟雾。

  Q&A 20

  问:空气采样管一般层高多高?

  答:不超过12米,极限16米。

  Q&A 21

  问:使用空气采样火灾探测器需要注意什么?

  答:空气采样是一种灵敏度极高的探测器,设计的时候要注意使用场合

  ,也就是使用的环境;另外也要了解需探测区域的面积来选择空气采样。

  Q&A 22

  问:空气采样探测系统采样管可以将固定中心延长多少?

  答:空气采样管是空的,可以将固定中心距离延长20%,但不应超过1.5米。必须考虑管道的工作温度,因为温度越高,固定中心的距离应越短。

  Q&A 23

  问:采样管道如果有弯管或者弯曲的面应该如何布管?

  答:如果采样管道中有弯管或弯曲的面,建议在改变方向前安装采样管。改变方向会影响通过管道的气流导致涡流或分层。在这种条件下,采样管的理想位置很难确定,因为流速和温度会对气流造成影响。

  Q&A 24

  问:采样孔一定要标识吗?

  答:在规范中是需要做标识的。

  Q&A 25

  问:艾华空气采样和威士达相比有什么优势?

  答:两个品牌各有个的优势:威士达的品牌比较响,技术比较成熟,艾华的产品,在技术上和全球认证上和威士达差不多,性价比比威士达高,价格不透明话可操控性强。在同等技术,保护面积等要求上的艾华的价格更容易接受。

  Q&A 26

  问:网络上最多可以连接多少台艾华的CSD-100机柜型极早期烟雾探测主机?

  答:可以连接250台CSD探测器!

  Q&A 27

  问:请问CSD-100机柜式极早期空气采样烟雾探测器对管路有何限制吗?

  答:CSD-100使用毛细软管,管路限制:一般使用外径10mm的塑料软管,最多4个采样孔,最多4个支管,单根软管长度不超过4m,分支软管管长度不超过2m,总软管长度不超过6m。

  Q&A 28

  问:一台CSD-100机柜式极早期空气采样烟雾探测器可以探测几个机柜?

  答:每个CSD可以探测1~4个机柜,如此不仅可以精确定位火灾发生位置,而且灵敏度非常高。

  Q&A 29

  问:在艾华的系统中,四区的空气采样的话算几个点的呢?

  答:在艾华自身的485连接中,四区的也是算一个点的,总共是250台。

  Q&A 30

  问:艾华华空气采样探测器在销售系列中哪个产品用的最多?

  答:Quartas-500、Quartas-2000、CSD-100、以及FANFARE-2000。这四款用的最多。

  Q&A 31

  问:AVA的空气采样QUARTAS-500可以实现远程复位么?

  答:这个是可以的,QUARTAS-500上面提供了复位触点的。

  Q&A 32

  问:海湾的空气采样的电源要多久检测一次?

  答:海湾的空气采样的电源检测没有硬性规定,有的一个月检测一次,也可以是三个月或半年检测一次,这需要看贵公司对安全这块的要求。

  Q&A 33

  问:VSP-005滤网的基本功能是什么?

  答:威士达VSP-005滤网的主要作用就是过滤灰尘(粉尘)颗粒、沙石和蚊虫等进入探测腔,避免烟尘积累在探测腔内部,引起探测器的误报。

  Q&A 34

  问:VESDAVLF断电重开后出现感叹号显示故障!

  答:当前处于装载模式,请重新启动设备并重试。否则请授权VSM升级固件。

  Q&A 35

  问:威士达的网络故障怎么办?显示的是Networkdelaytooshort,是67故障!

  答:Networkdelaytooshort网络延迟太短,调整通讯菜单中的NetworkDelay参数值便可解决。

  Q&A 36

  问:今天我在调试vesda的时候出现了这样一个提示Faulttest,测试错误?会对主机有影响吗?

  答:Faulttest测试错误,在测试中产生的错误信息,通过终止此次测试便能消除此故障,不会对vesda主机产生影响。

  Q&A 37

  问:用了10年的vesda主机编程器上面的提示是:Detectorclocksnotsynchronised,什么意思啊?能消掉吗?

  答:Detectorclocksnotsynchronised是由于系统内所有装置的内部时钟在午夜时是同步的,如果任何装置的时间差超过一分钟,则会显示此项错误。

  处理办法:在SystemAllDevice选单下的SetDateandTime的时钟设成同步。

  Q&A 38

  问:VESDA探测主机可能会有哪些故障?

  答:众所周知VESDA是目前国内普及率较高的空气采样探测主机,该主机故障种类繁多,作为一般的用户来说很难将所有故障逐一搞清楚,本文列举了vesda探测主机绝大部分的故障情况,以及针对每一个故障的处理方式,对于用户来说需要做的是确认清楚vesda探测主机的故障代码,然后对应此表格处理,当宁消防网有详细的《威士达VESDA探测主机故障列表大全》。点击直接查阅:http://www.dnfire.cn/article-1323484405934.html

  Q&A 39

  问:ASD535-4是可以用2*200米采样管ASD535-3只能用200米采样管这有什么区别么?

  答:ASD535-4是有两个探测腔的,也就是有两个区,它的进气口有两个;而ASD535-3只有一个探测腔,只有一个进气口。简单来说,ASD535-4近似相当于两个ASD535-3。

  Q&A40

  问:ASD535-3赛库瑞登的空气采样管长最大可以达多少?

  答:ASD535-3是赛库瑞登比较常用的一款,为单管单区型吸气式感烟火灾探测器。依照GB50116-2013,单管最长不超过100米,可以分支处理,总管长最大为200米。

  Q&A 41

  问:福莫斯特空气采样探测器最小保护面积是多少,什么型号?

  答:福莫斯特空气采样探测系统最小保护面积是40㎡,是FMST-VMB型号。

  Q&A 42

  问:福莫斯特的这个FMST-IF4没有显示器吗?可以加装吗?

  答:只听说VESDA的可以单独再加装显示器,FMST的没听说,楼主怎么不用艾华AVA的,机器自带显示器,价格还不高,这个品牌的性价是最高的哇。