vesda滤网更换步骤

  [复制链接]

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-1-14 10:32:27 |显示全部楼层
威士达空气过滤器型号为VSP-005。
威士达vesda空气采样探测器当测量到通过过滤器粒子等于程序允许的粒子数阈值(通常为400万颗)或探测器的时钟到达过滤器更换的日期时(通常为730天),机器将报出11号故障并提醒更换过滤器。
a)并在更换过滤器前通知监督部门,对威士达主机进行隔离操作。
b)拿掉过滤器的盖子。
c)用长柄的小螺丝刀拧松过滤器上的固定螺丝,并取出旧的过滤器。
d)抽气泵停止运转,且隔离蜂鸣器报警;该区域的过滤器“Filter”指示灯闪烁,蜂鸣器报警。
e)在新的过滤器上标明更换的日期,然后安装过滤器,盖上过滤器盖子。
f)抽气泵重新运转。
g)用编程器注册,液晶显示屏上将出现“过滤器已经更换了吗?(如果没有该信息,证明有错误),是/否”信息。选择“是”(回车)。
h)现在消除过滤器的错误信息告警:按显示模块的“复位”键,或在编程器操作SetupByZone→Zone→Detector→Zonecontrol→Reset回车。
i)退出注册。
j)取消该威士达主机隔离功能,恢复正常探测。

13

主题

2

好友

228

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

论坛元老

发表于 2013-1-14 13:22:34 |显示全部楼层
提醒更换滤网的时候,空气采样探测器是会鸣叫吗?
回复

使用道具 举报

68

主题

0

好友

385

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主

发表于 2013-1-14 15:40:51 |显示全部楼层
问答xiaoyanzi的问题,如果主机配有显示模块的话,显示模块上会有报故障显示并带有蜂鸣声,如果主机没有配显示模块就没有蜂鸣声了。