QUARTAS-500极早期空气采样探测器是可以分支管的,具体如下:
QUARTAS探测主机使用外径25mm/内径21mm的硬质管路,每一分区采样管(独立风扇及侦测器)的管路限制如下
n 采样管路最多可以有4根分支管路
n 采样管路从探测主机至任一支管的管路末端的长度不超过60m
n 采样管路上的采样孔总数最多25孔
n 2支管系统:支管长度不超过50m,每根支管的采样孔数不超过12个
n 3支管系统:支管长度不超过40m,每根支管的采样孔数不超过8个
n 4支管系统:支管长度不超过30m,每根支管的采样孔数不超过6个