供电系统检查:

  在设备安装及采样管网施工质量检测完毕以后,开始对设备进行加电测试,加电测试必须按照整体线路检测,逐台加电的方式进行。

  (一)整体供电线路的检测:

  为了保证系统的可靠运行,整个网络内的VESDA设备供电电压、应保证在24伏±6伏的范围之内,特别是远离电源端的设备,由于线路压降,电压会有所降低,在这些位置,要确保电压保持在规定的范围之内。

  (二)为设备逐台加电:

  供电线路检测完毕以后,要逐台为VESDA加电,加电时应确保电源电压满足要求,同时应注意极性,以免烧毁设备。