VLS型探测器可为每条管分别提供出四级报警(Alert一级、Action二级、Fire1三级1和Fire2三级2)。每条管的各级报警阈值可以分别设定,以确保其能为每个保护区提供合理的报警阈值。
VLS型探测器的面板显示与VLP型类似。当设备处于连续扫描状态时,面板上的光柱图可逐一显示出各管的烟雾值。同时显示首次报警分区。
其基本机型为VLS-200或VLS-300,可安装四条采样管,每条采样管长不超过50米,可独立保护四个小区。四条采样管总的保护面积为最大2000m2。若增加模块可具有编程和显示功能。
VLS设备表

序号
型号
说明
1
VLS-200
1个探测器(带7个继电器),3个空白面板
2
VLS-204
1个探测器(带7个继电器),1个显示器,1个空白面板
3
VLS-210
1个探测器(带7个继电器),1个编程器,1个空白面板
4
VLS-214
1个探测器(带7个继电器),1个编程器,1个显示器
5
VLS-300
1个探测器(带12个继电器),3个空白面板
6
VLS-600
1个探测器(带7个继电器),面板有OK灯和火警灯

VLS型探测器性能参数

电源电压
18——30VDC
功耗(W)@24VDC
电流(A)@24VDC
正常状态
报警状态
正常状态
报警状态
探测器抽气泵3000转
5.8
7.4
240
310
探测器抽气泵3500转
6.7
8.3
280
350
探测器抽气泵4000转
8.4
9.9
350
420
探测器抽气泵4200转
9.6
11.2
400
470
编程器
0.6
2.2
20
80
显示器
1.6
2.2
60
80
体 积
350mm×225mm×125mm
重 量
4.0kg(包括编程器和显示器)
温 度
0—39ºC
湿 度
10—95%
管 网
小于等于200M
保护面积
最大2000平方米
继 电 器
7个或12个可编程继电器(节点输出:2A30V)
阈值范围
0.005—20%obs/m
事件纪录
高达18000个

10

主题

0

好友

216

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2013-1-15 13:17:18 |显示全部楼层
这个保存了 查看吧 太绕人了
空气极早采样系统
空气采样烟雾探测系统
空气采样探测系统