查看: 897|回复: 0

VESDA系统调试时报警阈值的设定

[复制链接]

42

主题

0

好友

169

积分

注册会员

Rank: 2

发表于 2016-1-21 08:56:08 |显示全部楼层
  VESDA报警阈值的设定是整个系统设定的关键步骤,具体实施细节如下:

  1.确定VESDA使用环境的特点。

  在项目通过管网验收并具备调试条件后,技术人员在设定报警阈值之前,应对VESDA保护场所内的人员工作情况、工作习惯、作息时间,工作性质等内容进行深入、细致的了解,做到心中有数,并以此作为报警阈值设定相关选项的设置依据。

  2.设备通电运行,读取现场实时烟雾数值。

  设备安装完成后,探测器通电运行,对所保护的环境进行不间断地实时烟雾监测,获得在正常情况下的烟雾数值。四区扫描型探测器还要通过手动启动其扫描功能,确定其不同扇区的烟雾实时值。以上数值,均应纪录作为报警阈值设定的依据。

  3.用VESDA报警阈值计算方法初步确定报警阈值。

  利用VESDA报警阈值计算方法初步确定VESDA系统报警阈值,在环境自学习(AutoLearn)完成对其修正之前作为系统报警依据。

  VESDA四级报警阈值的设定范围:

  Alert0.005-1.990%Obs/m

  Action0.010-1.995%Obs/m

  Fire10.015-2.000%Obs/m

  Fire20.020-20.00%Obs/m

  4.设置工作时间和非工作时间的时间分界点。

  5.启动VESDA环境自学习(AutoLearn)功能确定报警阈值。

  VESDA探测器本身具备环境自学习功能。启用此功能后,VESDA将自动对安装场所的环境烟雾状况进行探测,学习时间可以在15分钟到15天的范围内选择,环境自学习完成后系统将自动设置符合该场所特性的4级报警阈值。并将自动区分工作时间与非工作时间的环境差异。

  6.核对环境自学习功能设置的报警阈值。

  环境自学习完成以后,应与第3步报警阈值的计算结果进行对比,数值差异较大时,应分析原因,必要时应重新进行环境自学习过程。

  7.对于4区探测器,环境自学习完成之后,应确定扇区因数。

  对于4区探测器,由于采样管可能处于不同的保护区域,而这些区域内的空气状况会有一定的差异,此时应设置相应的扇区因数,使不同的扇区,可以以不同的报警阈值报警。

  扇区因数的设置方法:

  (1)计算各个扇区内烟雾浓度的平均值:读取各个扇区的烟雾值实时值相加除以扇区数量,得出各个扇区内烟雾浓度的平均值。

  (2)确定各个扇区的扇区系数:将某个扇区的烟雾浓度值除以各个扇区内烟雾浓度的平均值,获得各个扇区的扇区系数。

  (3)扇区系数的取值在0.5-2之间,大于2的即定为2,小于0.5的即定为0.5。

  8.设置报警延时。

  为了避免偶发的烟雾造成系统误报,应设置一定的报警延时,排除这方面的影响。报警延时通常设置在0-60秒范围之内。具体时间可根据现场实际情况而定。一旦设定,烟雾必须在整个延时区间内保持,这个报警才会被确认。

  另外,延时可以被设置成“积累”和“立即”2种方式,其中:“立即”方式是指当烟雾在前一级报警延时还没有完成之前就达到了更高级别的报警阈值,则系统将立即启动本级别的报警延时;而“积累”方式是指第二级报警延时一定要等到前一级延时结束后才启动。

  9.确认工作与非工作时间及节假日

  除非安装场所是24小时工作,否则必须设置白天和晚上的起止时间。目的是启用白天阈值和晚上阈值。

  同时周末和节假日根据安装地的实际情况设定

  10.完成报警阈值设定后,应对相关内容,根据调试报告的要求,予以纪录。

  报警阈值设定应注意的问题

  报警阈值设定属于项目实现程序中的特殊过程,需严格管理,必须由经过培训,并获得相应资格的专业人员完成。

  11.环境自学习的时间应根据条件尽可能延长,以获得更加接近环境真实情况的报警阈值。

  12.环境自学习过程中,应避免过多的干扰,例如施工等,并不能有使VESDA产生一级火警的烟雾产生,否则将会影响环境自学习结果的正确性甚至中断环境自学习。所以环境自学习过程中,如果工程师不在现场,应对相关人员做出指示,应避免以上情况的发生。对于受到影响而不准确的设定,应予以重设。

  13.对于环境自学习完成后,调试工程师不在场的情况下,调试工程师必须通过电话对结果进行确认。

  14.报警延时的确定必须根据现场的实际情况予以调整,对于偶发烟雾较多的情况,可适当延长报警延时时间。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册



网站地图|Archiver|口水版|资料下载|空气采样产品论坛 ( 沪ICP备10211324号-1 )

回顶部